pkpm中楼梯建模的问题

以前不用建在里面只需要输荷载就行了,再用tssd出楼梯图。但是现在要求将楼梯建在模型中进行计算,但是对于这种两头都不在层高处的楼梯如何建进去呢、?pkpm中好像是默认按整个楼层高进行楼梯分布,希望行内人士给予解答。

【结构设计师】
第一,你说的两头都不在楼层标高,这就意味着这一层的楼梯是大于两跑。在楼梯布置里面可以选择三跑和四跑楼梯。
第二,PKPM现在还不够完善,楼梯参与计算和实际楼梯还是有很大的差别的,无法精确地把楼梯输入PKPM。例如形成梯柱等情况,其荷载还是需要设计师自己把握和设计。
第三,以前不用建在里面只需要输荷载就行了,再用tssd出楼梯图,没有问题。现在楼梯参与计算,建一个差不多的楼梯,把周边的梁核对一下就行。
————————————————————————————
来自:elysiac 等级:十四级 采纳率79%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-29
这个可以按照0板厚考虑,然后恒载8活载3.5,直接点上楼梯布置,其实和你说的计算结果是一样的,然后楼梯配筋自己用理正计算或者手算。