竖向荷载计算

图中计算单元为7.2米,有两根次梁,对于3轴线上的柱子,次梁传来的自重是指图中画绿颜色圈的部分吗?5.4/2应该是次梁的一半。

另外P1计算的荷载是图中绿颜色圈住的部分吗?看下图。

第1个回答  2013-10-26
【结构设计师】
你做这种题目要注意做题思路。
(1).此点是几根梁传递的荷载?(注意不看板)
(2).每根梁上的所有荷载是多少?
(3).每根梁有几分之几传递到这个点?
因此:
1.对于3轴线上的柱子,次梁传来的自重是指图中画绿颜色圈的部分吗?
答:对。
(1).此点是几根梁传递的荷载?(只问这根次梁,那就是1根)
(2).每根梁上的所有荷载是多少?(两个梯形)
(3).每根梁有几分之几传递到这个点?(你图1中的次梁有一半的荷载传递到这根主梁上。)

2.P1计算的荷载是图中绿颜色圈住的部分吗?
答:错。
(1).此点是几根梁传递的荷载?(3根,左右上三根主梁)
(2).每根梁上的所有荷载是多少?(左边主梁所有荷载=右边主梁所有荷载=2个三角形+2x半个梯形。上边主梁所有荷载=主梁两边梯形)
(3).每根梁有几分之几传递到这个点?(都是1/2)追问

您好!谢谢你的答案,对于5-7层P1计算,3.6*1.8*2相当于四个三角形的面积,它与第八层有什么不同,为何计算式不一样。另外您所说的左右上三根梁,是指梁柱节点处边纵梁、边横梁各一半吗?

追答

P1就相当于一根柱子,柱子上面搭了三根梁,想象一下实际做这么一个框架,谁压着它就知道几根梁的重量了。
顶层和下面的层不一样的地方是因为屋顶这一层有梁有板,但是梁上面有没有墙了。同时因为柱到顶了,因此柱上也没有柱的自重了。
梁板荷载的传递方式是一样的。只不过下面几层的梁上有墙,顶层的梁上没有墙。

追问

好的。明白了,书上式子列的不一样,但计算结果是一样的,谢谢赐教。

追答

最容易理解的方法才是最适合自己的,有特定的做题步骤才不容易漏掉荷载

本回答被提问者采纳