PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米
(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
恒荷载包括两部分,
第一部分是构件自重,包括自身自重还有,还有相邻构件自重,如果是墙,就要包括墙上作用的梁、板的自重。
第二部分是扣除自重之后的恒荷载,包括装修面层荷载、吊顶荷载等。
这两部分加起来就是恒荷载,没有专门的计算公式。
具体可以参考《建筑结构荷载规范》。本回答被提问者采纳