请教高速计数器问题

226dcplc支持的最高计数频率为:两相为20KHZ,现在的问题是我有4个编码器输入plc采用的为ab正交输入;问题1:ab正交支持4倍速输入,那高速计数器的计数频率到了4*20=80khz了?所以问题就是:在4倍速输入的情况下,外部编码器是否可以输出20khz到plc?问题2:一个226cpu是否支持4路ab正交输入?

谢谢斑竹回答,现在是有这个问题,所谓手册上写的两相最多支持到20K是不是指实际上PLC编程时如选4X计数或者选1X计数应该是一样的结果,我认为读数应该是不一样的,是否选4X读出来是80K而1X读出来是20K(同等速度条件下),但是实际上编码器自身发的脉冲就是20K,我们所说的最大支持的脉冲就是指的编码器实际发出的脉冲,而4X只是200CPU进行的处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-27
一倍速,对每个动作20KHZ计数.四倍速,对分开每个动作仍以20KHZ计数.
第2个回答  2020-06-10
可以实现,但不是用你上面的方法。以hsc0来说:启动hsc,sm37.7=1,然后调用hsc指令停止hsc,sm37.7=0,然后再调用hsc。smb37的其他位根据你的实际填写。
第3个回答  2013-10-27
样本上写着4路20K应该没有问题。关键看看你是否用了多少输入点,一般指最多接4路。
第4个回答  2013-10-27
不知道我理解的对不对,AB正交输入,4是倍率,并不是表示可以到80K;相反的,正交输入的响应频率一般会差一点,如果用脉冲加方向,可能会更高,当然要看PLC的类型.一个226肯定是接不了4路差分输入的.
第5个回答  2020-01-05
那这里的+10000000是双字数据类型,那它是个十进制数10000000了,而非二进制数?