联动消防泵,现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天总是起很多次泵,为什么啊,

我现在机柜联运消防泵,在有人睡觉看守的值班室,可是消防泵晚上要自动起五六次,搞的现在值班人员抱怨挺大,说休息不好,这里请问下,消防泵它自动的原因和解决方法.

咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质:
消防泵不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的水压,系统便自动停止运行,这就是基本的原理,也是老是自动启动的原理。你可以看看消防泵连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是正常,一旦水压低于下面的指针便会启动补充水压。
解决的办法:晚上水压降低也许是此建筑物里,有人为的用水,找到源头,避免夜间用水,便会解决问题。若是系统问题或是城市供水水压降低的话,只需将预设水压(下指针)向下调低一些就没事了,第二天调回原位置即可!
希望你们都能睡个好觉!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-26
是系统压力过低稳压泵启动 这时候系统压力低于水泵出水压力 报警开关起动 消防泵就会启动 喷淋就要检查烟感是不是时间长了 要清理一下
第2个回答  2008-07-25
一般有这么几种可能:一个是消防系统你检查一下看是否有漏水的地方,这种可能性最大,你可以通过检查出口压力表,如果是压力下限时启动,说明你管路某处有漏水,要检漏,修复。再一种可能是系统正常,压力不减,但是控制柜PLC设的巡检时间过频,这时你需要改设置,而且在设备采购的时候就该尽量用低频巡检,这样可以降低巡检时泵的转速,降低噪音。给分吧兄弟。
第3个回答  2008-07-22
整个消防管网系统正常应该不会出现压力急剧下降(每晚启动好多次)的情况。应该是控制系统有问题,找原来购买的水泵控制系统厂家检查一下电路。另外还有个可能就是:你设定的压力上限(自动停泵压力)和下限(自动起泵压力)太接近所导致。
第4个回答  2008-07-20
一、操作规程
(1)目的确保操作之安全性,正确性。
(2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。
(3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。
(4)工作程序

二、消防设备操作工作程序
A�消防报警
a)系统自检:进行相关操作。

B�消防泵
a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联

动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启

动消防水泵。
C�喷淋泵
a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发

出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手

动”启动喷淋泵。

三、工作程序
<I>、中控室设备维修保养工作程序
A�中控室设备由中控室维修工负责维修保养。
B�机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大

修计划。
C�中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。
D�消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
E�中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间

上报管理处,限期解决。
F�凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可以由早班

中控室维修工进行维修。

<II>、中控室消防设备检查保养

A�火灾报警系统的检查保养
每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查:
a)按自检键,让报警控制器进行自检。
b)然后按消声键,消去控制器的声音。

B�月检查保养
a)完成日检保养全部内容;
b)控制器主要工作电压测试;
c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好;
d)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确;
e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;
f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常;
g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;
h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音、复位功

能检查,主电源与备用电源切换、报警检查。

C�年检查保养
按《消防设备年保养记录表》执行。

D�消防泵的维护保养
泵体:
a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;
b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;
c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。
d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。

E�阀门、管道及附件:
a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水;
b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;
c)单向阀动作灵活,无漏水;
d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。

F�电机:
a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;
b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。

G�每半年进行一次定期保养检修,并记录于《消防水泵半年保养记录表》内。

相关记录
1.《 检查保养计划表》
2.《消防设备月保养记录表》
3.《消防水泵半年保养记录表》
4.《消防设备年保养记录表》
5.《 设备维修记录表》
6.《对外委托维修申请单》