PLC如何读取传感器状态?

PLC如何读取传感器状态? 光电比色系统的3根线直接作为PLC数字量I0.0,I1.1,I0.2的输入端,这里光电系统的作用就是测液位,测一个反应吸光度,一个参比吸光度,液位也是通过吸光度来反应的。我觉得光电系统的输入应该是模拟量,可是这里直接输入到数字量的输入端,如果在光电系统里面已经进行了A/D转换,它输给PLC的是数据,那也不应该只有3根线啊。请教高手这是这么回事?(PLC和光电系统没有通讯)

我也觉得不可能是液位数据,估计是高液位,低液位之类的输出信号。像你说的,接入数字量输入端的话,肯定是数字量了,不会是模拟量信号的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-21
一,看仪表说明书二,监控PLC中几个输入点的值.倒是见过通过5个Dl点传送模拟量的.理论上三个点也是可以的
第2个回答  2013-10-21
应该只是液位的预设值报警位置,低位、高位等。
第3个回答  2013-10-21
请看说明书!!!!!!!!!!!!!