交流耐压试验时应注意些什么?

如题所述

1.进行6~10KV分段母线(一段带电)交流耐压试验通常应注意一下几点:(1)用刀闸断开与加压母线相连的所有分路,其中包括架空线和电缆路线、避雷器、电压互感器、站用变压器等。(2)当加压段与带电段之间的分段刀闸绝缘距离不足时,应加装绝缘隔板(即极间障)或采用选相加压的方法,以防止加压段与带电段之间发生火花放电。(3)试验变压器容量是否足够,并应在高压侧测量电压,以克服容升效应。试验前要充分利用其他测试手段先进行检测,如测量绝缘电阻和吸收比,测量直流泄露电流,测量介质损耗因素tanδ和绝缘油试验,并参照以往的测量结果进行综合分析,如发现试品不能承受规定的试验电压值,就要查明原因并排除后才能进行试验。例如因外绝缘受潮,有污垢,可取潮烘干,擦拭干后再进行耐压,绝缘油也可以进行滤油处理。新注油的设备需静置一定时间,待气泡消失后才能进行耐压试验。对带绕组的被试品用外施电压法进行耐压试验前,要将各绕组头尾相连,在根据试验需要接线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答