如何使用CC2670A耐压测试仪,是用来测电气元件受压的程度对吗?我想问一下,如何测一下电能表的受压多少

没有使用过耐压测试仪,如果对电能表的耐压实验?怎么操作?请各位给予帮助。
谢谢你的回答,我发了一张图片,你请帮我看看这样的耐压测试仪如何连接电能表的测试!

1、耐压测试仪主要用来测试产品的绝缘性能的,如果元器件有这方面的指标就需要测试。
2、电能表耐压试验请参见标准GB/T 17215.321-2008中第7.4条,电能表属于II类防护仪表。
3、以单相表为例:电能表4个强电端子连在一起接耐压测试仪高压端(红色),弱电端子连在一起接耐压测试仪地线(黑色)。施加交流4kV、50Hz、漏电流5mA、1min。详细步骤见标准要求,如果是新人初次操作,建议在专人指导下完成。追问

是否有电能表与耐压测试仪的连接图

追答

以 单相费控智能电能表 为例:下面接高压端,上面接地。注意:下面的端子最好用短接线引出来,模拟现场用表。

追问

追答

1、你的仪器面板我没看到接地端啊,是不是在“高压端”右下角?

2、你那个红白色的大测试棒应该用不上,红色的线接仪器“高压端”,黑线接“”地端。

3、用额外的线把电能表下面的4个大端子连在一起接“高压”端红线,上面的所有小端子连在一起接“地”线即可!

我估计困扰你的是没有额外的线连接电能表的端子,你要知道被测物接线方式太多,耐压仪的厂家不可能给你提供可以接每种被测物的接线的。所以我们要准备额外的线,随便什么线都可以的,因为没有电流,所以不用考虑线径。

追问

谢谢你的回答,我现在将接线图发给你看看是否正确。                

接线图说明1、接的是一块单相电能表,电能表下面的4个大端子连在一起接“高压输出”红线,上面的两个脉冲小端子连在一起接“地”线(黑色)!这样对吗?如何没有错误,下一步就是开始测试对吗?下面又有问题了?

追答

对的!可以开始试验!
1、选择漏电流5mA,打开电源开关按“启动”按钮,调节电压旋钮至4kV,注意要求在10s左右升至4kV,然后保持1min,所以你的时间设定要为70s。
2、实验完毕后,按“复位”按钮,将电压旋钮旋至零位。
3、注意一点:下次的引出线不宜过长,能短接起来即可,你想想电表正常使用时是怎么接的就明白了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考