75kw电机星三角启动一次侧电源用多大的线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-01-01
一次侧电源电缆用 铜芯电缆,截面积不低于50平方就可以了。
如果走管道或者高温环境,或者距离电源很远,则推荐70或者更大截面的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0R0PBdBdWBd5RcPB5c.html
其他回答
第1个回答 2014-01-01
YJV3*70+1*35或者用三根BVR70加一根BVR25的(电源进线),出线(接电机)用六根BVR35
第2个回答 2014-01-01
YJV-1 4X70
相似回答
75KW电机星三角启动用多大的线
?
答:
增加2个接触器,1个100A,1个60A,1个时间继电器。该功率额定电流约150A,选用铜芯电线40平方,但没此规格,转用50平方电线。三相异步电机如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载
启动
,启动电流会达到额定电流的5-7倍,电流大扭矩当然也会很大,但是一般的场合用不着这么大的启动扭矩,反而这样启动会...
星三角启动
75千瓦
电机用
电线多少平
答:
根据电流对照表,
75KW电机至少要选择50平方的铜芯电线
。
75kw的
循环水泵需采用
星三角启动需要多大的
电缆
答:
75KW
,单线单线电流约86A,按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面。
星三角
:当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机...
大家正在搜
75kw电机星三角启动用多大电缆
45kw电机星三角用多大电缆
75kw电机星三角启动电流
75千瓦星三角电机用多大电缆
15kw电机星三角用多大接触器
110kw电机星三角启动电流
75kw电机星三角接线图
75千瓦电机星三角接线
22kw电机星三角接线实物图
相关问题
75KW电机星三角启动用多大的线?
75kw的循环水泵需采用星三角启动需要多大的电缆?
75kw的循环水泵需采用星三角启动需要多大的电缆
星三角启动75千瓦电机用电线多少平
75KW电动机星三角启动配置及接线方法
75KW电动机星三角降压启动配置及接线方法
37千瓦电机用星三角启动,要用多大的线
135千瓦电机星三角启动用多大平方的铜线