50KW的负荷电流?

同样是50KW的单相负荷(照明)与50KW的三相负荷(电机),同样用三相开关供电,它的电流分别是多少?如何计算?

忽略功率因素和电机效率,单相I=P/U=50000/220=227.3A。

三相电机I=P/(3*220)=50000/660=75.8A,三相电机最简单而又最准确的电流计算式:I=P/660。

一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。

扩展资料:

对于三相平衡负载,是可以通过公式计算的:

I=P/380/1.732/功率因数

其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。

功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率下,功率因数越低,电流越大(这也是正规工厂为什么要强制做功率因数补偿的原因)。

电压380V的三相电流计算的公式,应该分二种:

一种是电感负载,如电动机等;一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的;

公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X 

电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。

参考资料来源:百度百科 ——负荷电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
忽略功率因素和电机效率
单相I=P/U=50000/220=227.3A
三相电机I=P/(3*220)=50000/660=75.8A
三相电机最简单而又最准确的电流计算式:I=P/660追问

我指的是单相负荷(照明)不可能只用一相,而是负荷均分三相,开关的负荷电流是多少?
用三相电机算负荷电流I=P/380/1.732/功率因数。而负载换成单相应该如何算?

追答

你应该说是50KW的三相照明箱,(我们搞工程安装的,一个字也不能差),这跟三相电机的电流是一样的。计算式也是一样的,都是以三个220V电压计算的,I=P/660,在380/220中的三相电机不论星三角可全部用这个公式。
你以后不要再用I=P/380/1.732/功率因数,这个计算式,是糊弄外行人的,说它错倒也没错,但它故弄玄虚,故意去绕了一个大圈子。

我给你演算一下,你就明白:忽略功率因素和电机效率:用1.732代替根号3

I=P/660(记住这个公式)=P/3*220=P/(3*220*1.732/1.732)=P/(3*380/1.732)=P/(1.732*380)
你看I=P/(1.732*380)就是从我这个I=P/660公式上套来的。
三相电机的功率P=3*220*I就是三根220V功率的总和,星三角都一样,不是以380V计算的,都以220V计算的。跟单相负荷功率计算一样。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-08-18
可以用130000瓦电器吗