求救,电线的容量

我家新建的房子,因煤炭涨价,取暖上想改为电的,简单算了一下,需要18000W,不知需要用多少平方的线,还有需要多大的电表,220V电压。

单相18kw电流达80多安,还是用三相电吧,6平方的电线就够用了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-06
住户用到18KW算是用电大户了。民用电一般采用220V单相供电,电流会达到82A,如果能申请到三相供电,电流会降到30A以下。
户外一般采用绝缘铝绞线,单相供电采用25平方以上的,三相供电采用6平方以上就够了。这里只是根据载流量计算的,实际安装时还应考虑导线的机械强度。
第2个回答  2008-09-06
按工式计算,18000W单相就有120A的电流.就需要50平方的国标线,但是我想楼主不会长时间开足所有电器吧,所以推荐楼主用16平方做主线就得了.
第3个回答  2008-09-11
单相根本不行,还是用三相电吧
第4个回答  2008-09-06
电流的大小除了与功率、电压有关以外,还与使用的电源相数有关。如果是使用三相电源按公式 P =√3*UICOSФ 计算的电流为
I =P/√3*UCOSФ
其中cosФ 是功率因数,生产用电负荷一般取0.8~0.85 ,而生活用电近似地取 1
记住:参数的单位分别是:千瓦、千伏、安;
电压取线电压380伏

如果是使用单相按公式
P =UICOSФ 计算的电流为
I =P/UCOSФ
电压取相电压220伏
那么一般家用线路是单相的负荷,按公式计算
I =P/UCOSФ
=18/0.22
=81.82=82 (安)
按导线选择的经验公式算
10 平方以下的按 6 倍乘
20 以上的按 5
30 以上的按 4
50 以上的按 3
100 以上的按 2
200 以上的按 1.5
400 以上的按 1.2
是铜芯的加5%,
那么考虑压降、散热等安全性的因素可以选25平方的铜导线。

另外,一些热心的朋友建议你用三相电源,这显然是错误的。
因为:
1、你的电器电压不是380伏的;
2、既然不是380伏的,那么使用三相电源必须采用三相四线制电源的导线,这比你只使用两根导线的情况下要多敷设两根,无非就是导线的截面降低了一些。
3、使用三相电源一般要求负荷比较均衡,这要视你的具体安装和使用时的用电电器来看,灵活性被限制。

至于电度表的选择可以使用大一点的(60~100`A)的直通表,或者选用100/5的电流互感器转换计量。
供电部门会根据你的实际情况予以调整的,但是费用肯定是要多开支一点的啊!