松下伺服电机过载原因

如题所述

第1个回答  2022-09-25
问题一:松下伺服电机空转都报过载是怎么回事 检查你的编码器接线、电机UVW顺序(与普通电机不同,UVW端子不能更改)。

问题二:松下A5系列伺服电机过载错误代码160 过载和惯量当然有关系了,惯量比就是负载的惯量除以电机的惯量,一般要求750W以下的20倍以下,1KW以上的10倍以内,如果负载过高超过电机的额定扭矩,电机自然会报警,所以惯量比和负载率一般是一致的,至于如何测定,第一直接观测负载率,如果速度不快,基本上就可以当结论了,如果转速比较快或者负载过重,这些可以大概判断下,减低负载率的办法要么换大功率电机,要么加减速机或者其他传动结构,设置上如果负载没有超过100%,可以尝试降低惯量比看是否可以将就用

问题三:松下伺服电机过载报警:设备在运行的过程之中突然出现过载报警,已经用了多年来,其他部件都好的,咋回事 1.检查电机三相的电阻,2检查编码器光栅和线圈,盯检查驱动器内部元器件,第1项可以自己干,2,3的话最好拿到panasonic的代理商那里检查了

问题四:松下伺服驱动器过载报警时力矩值设置 当然可以了。可以通过调整转矩限制和过载等级设置,这两个参数来实现。具体怎么设你可以查一下伺服驱动器的说明书。

问题五:松下a4伺服马达过载等级设置如何调 过负载,先检查外围接线,UVW线有没有错线或者断线的情况
然后拔掉电机线,看电机能否顺畅运行
上面都OK,试用伺服电机的JOG功能,看伺服电机能否正常运行
上面都OK,脱掉负载,看有没有过负载的情况发生
上面都OK,尝试延长加减速时间,略微降低增益值

问题六:松下伺服电机Err 60是什么问题以及分析处理 这是驱动器的一个内部错误代码,松下没有对外公布的,一般ERR-60#、ERR-61#报警会同时出现的,具体含义是驱动器内部U相(W相)电流检测异常,检测电流环的电流检测器CT出问题了,需要更换。

问题七:伺服电机过载会出现的问题 如果保护不动作的话; 电机不转, 电机温度升高,达到一定温度后,就这个状态不变了。
伺服机电机就这样设计的,它的道理相当于电褥子,温度升到一定值后和散热平衡后就不变了,
一偿常见就是这样

问题八:A4松下伺服电机总烧怎么回事? 1、首先需要保证环境符合要求,
如果进水或有腐蚀性气体也容易烧电机
2、其次检查伺服控制器与电机是否匹配,接线是否正常
如果都没问题应该是伺服器有问题,一般过载或其它故障会有提示的
再就是电机质量差,非正品

问题九:关于伺服电机过载是否一定跟电流有关 电动机作为力矩输出的元件,其过载一定是机械部分轴力矩大且超过电动机允许的数值,与电流无关。但现象的表征是电流增大,或等于或超过额定电流。通常情况下电动机配置设计时,其选择的电动力矩大于机械的轴力矩10~15%,所以,当电动机运行电流达到或略超过85%的额定电流时,基本上可以认定是达到了机械的满负荷,超过90%时,可以认定为机械(设备)过负荷。

问题十:松下伺服电机一上电会自己走一下是什么原因 伺服电机在上电后,在某些特定的参数设定下,会进入速度给定控制运行模式。
速度指令是通过模拟信号控制的。因为会有模拟量零点漂移的原因会走。但是这种情况走的比较慢。如果没有上位控制则会一直走。
走一下马上停止的情况,如果是外接了闭环控制器,则可能是控制器引起的。如果没有接控制器也可能是外部负载或者接线问题等引起的。