为什么电气火灾监控探测器老是报警及解决办法

如题所述

电气火灾监控探测器老是报警主要有三个方面的原因:

1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电。

2、预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)

3、设备故障(建议更换统一规格型号的)。

扩展资料:

电气火灾监控探测器特点:

1、保护功能

电气火灾监控系统,它可以在线监测处电气设备在运行时存在的故障等可能引起的火灾的不正常的情况,发出声光报警,并且控制断路器的脱扣器,使之实现供电线路发生的短路、缺相、过电流、过电压及恶意用电等情况进行保护报警。

2、整定值可调整

电气火灾监控系统中的探测器采用微处理器,其灵活性好、一致性好、调节范围宽、可以在很宽的范围内进行整定值的设定,实现上下级的配合。

3、可操作性

电气火灾监控设备具有易操作性,操作者可以通过按键进行设定,同时可以通过控制器的 LCD/LED 显示器观察供电参数以了解运行的情况。

电气火灾监控系统的主控制计算机具有很好的人机界面,操作者可通过计算机的 CRT 显示器观察以图形界面显示的供电系统的运行情况,并以各种不同颜色来区别不同的工作状态,人机对话功能强、易于工作人员使用。

4、显示和记录功能

当电气火灾监控设备检测到实际所测数值超过或低于设定的整定值时,显示页面会自动显示报警或跳闸原因,并且可在显示页面中查询报警时间和检测的实际数值。方便了操作人员了解故障原因,并及时解决问题。

参考资料:百度百科-电气火灾监控探测器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-30

电气火灾监控探测器老是报警主要有三个方面的原因:

    剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电。

    预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)

    设备故障(建议更换统一规格型号的)

    可以参考河南力安科技的LFS200 电气火灾监控系统及相关监控器探测器的安装说明书

     GDS3000    电气安全监控与管理系统

     LDS200     消防设备电源监控系统

    LFS200     电气火灾监控系统

     LCS200     电缆温度在线检测系统

     LRS200     高压电气温度在线检测系统

    LFZ201系列电气火灾监控主机

    LFJ201电气火灾监控器

    LFJ201D电气火灾监控器

    LFT201-L系列剩余电流式电气火灾监控探测器

    LFT201-E系列剩余电流式电气火灾监控探测器

    LFT201-T8测温式电气火灾监控探测器

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-05-30

先要分析原因,一种原因是确有漏电现象,一种是漏电指示电路出故障了。

    听见漏电报警器响后,我们需要接到信号后立即查看报警点,将报警器消音复位,要是有漏电的地方需要马上修复,避免伤害的他人或者是造成火灾发生;

    如果是漏电指示电路出故障了,我们需要及时修理好,让漏电报警器可以正常使用;

    可参考一下BHJK-1L电气火灾监控器安装说明;

    可百度下BHJK-150B电气火灾监控系统

第3个回答  2020-12-26
第4个回答  2020-08-26

电气火灾探测器报警是两种情况:

第一,漏电了,触发了报警

第二,误报,这种情况可能由于配电柜里的波动导致,也可能是产品本身的硬件电路设计或者是软件算法没有写好,一般把报警阈值调低一些可以解决此类问题。

建议在通讯选择上使用POWERBUS二总线,这样可以大幅度的减少总线端口来的干扰对通讯的影响,达到准确上报的功能。