暖气管道打压测试,打压后压力持续缓慢下降,是否正常?

如题所述

1、正常。是你试压的方式不正常。\x0d\x0a2、看系统大小了。温度会有影响(估计你这个不是这个原因)。或者微渗(管件、接口、散热器等都可能有)。\x0d\x0a3、按规范规定进行压力试验。(你这个持续的压力不是试验压力吧,很牛了。)\x0d\x0a不用管,只要在规范规定的时间内压力试验合格就行了,试验完了还不赶快撤压。也没有你这么试压的。即使渗漏除非是集中在一点,你可能还能看到有水滴落,要不你是看不到任何渗漏点的(也要看系统大小了),只要在工作压力情况下,2h内未见渗漏就行了。\x0d\x0a系统难免会有微渗现象,等系统运行的时候,即使有渗漏的地方也不漏了。 \x0d\x0a我们这里做个临时系统(施工现场的),供水时开始有个阀门渗漏(是支管阀门接口给拧裂了),第二天渗漏最大(半天一矿泉水瓶),以后越来越小,到3、4天后就不漏了(当时不想停暖修了,等采暖期过了再修)。这个还是能看到渗漏呢,况且你现在这个状态,已经是优质分项了。