油浸变压器的绝缘耐压值为多少?

如题所述

1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。

2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。

扩展资料:

绝缘耐压试验标准,在各个国家都有具体规定。中国国家标准(GB311.1-83)规定了3~500kv输变电设备的基准绝缘水平;3~500kv输变电设备雷电冲击耐受电压,一分钟工频耐受电压;以及330~500kv输变电设备操作冲击耐受电压。

电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择耐压试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。一般说来,额定电压较低的试验变压器多采取0.1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过0.1A,如50kV试验变压器的容量定为5kVA,100kV试验变压器容量为10kVA。

额定电压较高的试验变压器,多采取1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过1A,如250kV试验变压器容量为250kVA,500kV试验变压器容量为500kVA,因为较高电压的被试设备的外形尺寸较大,设备等效电容也较大,需要试验电源提供更多的负荷电流。

参考资料:百度百科-绝缘耐压实验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-15
110kv变压器绝缘油耐压值是30KV。
根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。
第2个回答  2024-05-27
油浸变压器的绝缘耐压值通常是指绕组和绝缘油之间的绝缘耐压值,一般为35kV/mm至40kV/mm。这个数值在一定程度上会受到绝缘材料类型、绕组结构、工作温度等因素的影响。在实际运行中,变压器的绝缘耐压值必须要能满足额定电压下的工作要求,以确保设备安全稳定运行。出厂时,变压器的绝缘耐压值会经过严格测试和验证,以保证设备的质量和性能。