200比5的互感器应配多大的电度表,他的依据是什么?

如题所述

200比5的互感器应配5安培的电度表。依据是200比5的电流互感器的意义是,当一次侧电流为200安培时二次侧电流为5安,且二次电流在互感器额定电流为10%-120%范围内,和一次电流的比值是线性的;电度计量检定规程也要求检定电度表时要使电度表在功率因素在0.5-1,负荷电流在10%-120%时,保证电度表的误差在规定范围内。为了满足互感器和电度表的配套要求,保持电度表在规定范围的线性计量,电度表只能选5安培。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-01
配1.5至6A的电度表。因200/5的互感器,它一次的200个电流时,则二次电流为5安。
第2个回答  2014-01-01
提问本来就不对,还问人家依据