QJ71C24N和32台FR-D700通过RS485无顺序协议通讯的案例求高手帮忙

如题所述

QJ71C24N和FR-A720通过RS485无顺序协议通讯的案例硬件接线:



三菱变频器协议(计算机链接通讯)通讯规格:



变频器侧参数设置:



三菱变频器RS-485通讯协议数据格式简单说明:

格式A:实现变频器运行频率、运行参数的写入和复位变频器。

格式A’:用于运行指令的写入。

格式B:用于监视变频器的运行参数(频率、电压、电流、

转速)及读出变频器的系统参数。

数据结构分别如下:



三菱变频器读写命令代码:读运行频率:H6F;写设定频率:HED;写运行指令:



HFA(正向启动:

H02 停止:H00



PLC侧参数设置:

I/O分配:



开关设置说明:



开关3传送设置(BO~B7)说明:



开关3通讯速率设置(B8~B15)说明:



开关4通讯协议设置说明:



经过以上参考,开关设置为:



使用无顺序协议进行数据通讯是一种在PLC CPU和外部设备之间发送及接收数据的功能,这种通讯使用由用户指定的信息格式和传送控制步骤。

无顺序协议专用指令说明:

OUTPUT指令:

本指令使用无顺序协议传送用户指定的任意信息格式的数据。



设定数据说明:



控制数据说明:



INPUT指令:

本指令使用无顺序协议接收由用户指定的任意信息格式表示的数据。



设定数据说明:



控制数据说明:



注意:1、G.INPUT指令不能转换成脉冲。

2、G.INPUT应在输入/输出信号的读请求变为ON时执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-31
QJ71C24N和和FR-A720通过通过RS485无顺序协议通讯的案例无顺序协议通讯的案例 和和 通过通过 无顺序协议通讯的案例无顺序协议通讯的案例

硬件接线:

三菱变频器协议 (计算机链接通讯)通讯规格:

变频器侧参数设置:

三菱变频器RS-485 通讯协议数据格式简单说明:

格式A :实现变频器运行频率、运行参数的写入和复位变频器。

格式A’ :用于运行指令的写入。

格式B:用于监视变频器的运行参数 (频率、电压、电流、

转速)及读出变频器的系统参数。

数据结构分别如下:
第2个回答  2019-03-31
QJ71C24N 和 FR-A720 通过 RS485 无顺序协议通讯的案例 硬件接线: 三菱变频器协议(计算机链接通讯)通讯规格: 变频器侧参数设置: 三菱变频器 RS-485 通...
第3个回答  2019-04-01
在中国大陆貌似不能注册谷歌账号了,因为谷歌退出中国市场了,别人帮忙注册夜不容易,大概只能花钱买一个谷歌帐号了,当然你要是在国外有朋友的话,可以让你朋友帮你注册,国外还是可以免费注册谷歌账号的。
第4个回答  2019-04-01
QJ71C24N参数说明:串行RS232C 1通道,RS422/485 1通道



三菱Q系列串行通信模块QJ71C24N产品规格说明
1、传送规格
[接口] CH1 RS-232标准(D-Sub 9P)、CH2 RS-422/485 标准(双片式端子排)
[通信方式] 
. 线路:全双工通信/半双工通信
. MC协议通信:半双工通信
. 无顺序协议通信:全双工通信/半双工通信
. 双向协议通信:全双工通信/半双工通信
[同步方式] 起止同步方式
[传送速度] 50/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400bps
. 只有在CH1端才可以使用230400bps。(在CH2 端不能使用)
. 2个接口的合计传送速度可以在230400bps 以内使用。
. 使用收发数据监视功能时,2个接口的合计传送速度可以在115200bps 以内使用。
[数据格式] 起始位 1、数据位 7/8、奇偶位 1(垂直奇偶)/无、停止位 1/2
[访问循环]
. MC协议通信:安装站可编程控制器CPU的END处理时进行1个请求的处理。
. 无顺序/双向协议通信:每次发送请求时执行发送,可以进行常时接收。
[出错检查]
. 奇偶校验:有全协议对象时通过参数选择奇数/偶数。
. 和校验代码:用于MC 协议/双向协议时通过参数选择、用于无顺序协议时通过用户登录帧选择。
2、传送控制
DTR/DSR(ER/DR)、RS/CS控制、CD signal控制、DC1/DC3(Xon/Xoff)控制、DC2/DC4 控制
. 选择DTR/DSR信号控制