万用表是试不出来的!!! 这是因为: 起辉器并联在灯管两端, 构造为 内部 1动1静2个触点,外部引线, 其静触头为一般金属(铜), 动触头为双金属片(这就不用解释了吧?) 平时状态下两楚头分开,(中间一个很小的缝) 当荧光灯启动瞬间,由于灯管是断开状态,电压加在起辉器两端, 两触头间空气被电压电离而电离导通,动触头双金属片因为电离电流的热量而受热弯曲,碰到静触头,从而实现真正导通, 导通后,电流发热量迅速降低,双金属片回归原位,此时:::::: 注意:: 器辉器2个触头分开瞬间会产生很大电压,远远大于220V, 这个高压使得荧光灯点亮,,, 荧光灯点亮后不再需要高压,只需220V就可以维持通路点亮状态, 此时起辉器被电路旁路,不在起作用!! 最好的办法是打开外壳:::::::观察!!!!!, 看双金属片是否完好无损:无发黑 ,无明显溶化,两个触点分开且中间留有一小缝。 然后将其装在灯管上 与正常完好的起辉器比较,看是否良好。