进入冬季施工工程应注意哪些安全措施

如题所述

1、冬季施工时,要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰,斜跑道要有可靠的防滑条。
2、冬季施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人。
3、脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理。
4、亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。
5、现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒
6、电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸入水中,应架空绝缘良好。
7、冬季施工中,凡高空作业应系安全带,穿胶底鞋,防止滑落及高空坠落。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-13
一、土方工程
1、土方工程不宜在冬季施工,如必须在冬季施工时,其施工方法应经技术经济比较后确定。施工前应周密计划,作好准备,做到连续施工。
2、采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根椐当地气候条件确定,一般不小于30公分。
3、冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%--25%,预留沉降量应比常温施工时适当增加。
4、冬期填方应符合下列规定:
⑴、填土前应清除基底上的冰雪和保温材料;
⑵、填方边坡表层1m以内,不得用冻土填筑;
⑶、填料中冻土块应均匀分布、逐层压实,其含量应符合设计要求。
5、地面面层下的填方,填料中不得含有冻土块。填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施。
二、混凝土结构工程
1、多年气温资料,室外日平均气温连续5d稳定低于5°C时,混凝土结构工程应采取冬期施工措施;并应及时采取气温突然下降的防冻措施。
2、冬期浇筑的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于下列规定:硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%;矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%,但不大于C10的混凝土,不得小于5.0N/mm2。
3、配制冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于32.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的混凝土,严禁使用高铝水泥。
4、冬期浇筑的混凝土,宜使用无氯盐类防冻剂,对抗冻性要求高的混凝土,宜使用引气剂或引气减水剂。
5、采用素混凝土时,氯盐掺量不得大于水泥重量的3%;
6、混凝土所用骨料必须清洁、不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中,不得混有活性骨料。
7、拌制掺用防冻剂的混凝土应符合下列规定:
⑴、防冻剂溶液的配制及防冻剂的掺量应符合现行国家标准的有关规定;
⑵、严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均应在拌合水中扣除;
⑶、搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍;
⑷、混凝土拌合物的出机温度不宜低于10°C,入模温度不宜低于5°C。

8、混凝土在浇筑前应清除模板上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土的容器应具有保温措施。
9、模板和保温层应在混凝土冷却到5°C后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20°C时,拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。
10、用防冻剂的混凝土的养护应符合下列规定:
⑴、在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖;
⑵、混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时应立即采取保温措施;
⑶、掺用防冻剂的混凝土,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/mm2;
⑷当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15°C时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护。
三、砌体工程
1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5摄氏度时,砌体工程应采取冬期施工措施。
2、冬期施工所用材料应符合下列规定:
⑴、石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
⑵、拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结抉;
⑶、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
3、普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0°C条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于0°C条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。
4、采用掺外加剂法时,砂浆使用温度不应低于+5°C;采用氯盐砂浆法时,砂浆使用温度不应低于+5°C;采用冻结法当室外空气温度为0—10°C时,砂浆使用最低温度不应低于10°C;
5、在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。
6、当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。
7、配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。
四、 装修工程
1、 室内石灰砂浆和水泥地面,一般应采取热作法施工,保持一定正温度。抹灰层的砂浆硬化期不得受冻。
2、 抹灰施工时,砂浆温度不宜低于+5°C。
3、 表面有油漆刷浆的工程,砂浆内不得掺盐。
4、 冻结法施工的墙,室外抹灰时应待其完全解冻后进行。室内抹灰时应待抹灰的一面解冻深度大于墙厚的二分之一时方可进行。
以上答案由问问我整理发布,望采纳
第2个回答  2017-10-13
土建的话关键还是现浇混凝土的防冻吧