风电场故障穿越技术及大规模脱网案例<1>:穿越标准和技术

如题所述

深入探讨风电场故障穿越技术:标准与实例解析


在风电机组并网的严谨标准中,故障穿越(FRT)能力是一项关键要求,确保在电网故障时,机组能持续稳定运行。这个技术主要分为低电压穿越(LVRT)和高电压穿越(HVRT),以及无功支撑等,具体规定可参考我国GB/T 36995-2018《风力发电机组 故障穿越能力测试规程》。低电压穿越要求在0.625秒内,风电机组需能承受0.2pu的连续运行,2秒内恢复至0.9pu电压保持并网。高电压穿越则是对更极端情况的保障,比如澳大利亚电网的高电压穿越标准,规定机组需在60ms内承受1.3倍过电压,并在940ms内保持在额定电压范围以内。


魁北克标准尤为严格,要求机组能短时间承受1.4倍过电压,且多数标准允许风电机组在一定程度上适应过电压状态,如1.05pu或1.1pu。在电压波动期间,风电场的并网标准还涵盖了有功功率恢复速度、无功电压支撑等关键指标,以防止大规模脱网引发系统问题。


故障穿越的挑战在于如何应对电压骤变,如双馈异步风电机组的控制策略。RSC通过控制转子励磁电流实现MPPT和无功控制,而GSC则负责直流侧电压稳定。在电网电压跌落时,如定子磁链发生突变,若不采取措施,转子电流将急剧增大,这就需要RSC保护,比如转子侧Crowbar保护装置来限制电流,防止换流器受损。


除了Crowbar,还有其他解决方案,如串补SGSC可以调整电压补偿,减小电压跌落影响;定子侧阻抗串联(SSI)则通过增加电阻,加速磁链衰减。背靠背换流器的DC chopper可以平衡直流侧过电压,是DFIG硬件保护的核心策略。


关于低电压穿越的研究,早期是研究热点,推荐的参考资料包括《双馈感应电机在风力发电中的建模与控制》和《新能源并网发电系统的低电压故障穿越和控制》。这些书籍详细阐述了LVRT技术的实现和控制策略。


了解这些标准和策略,对于保障大规模风电场的稳定运行至关重要,它关乎到电力系统的稳定性和可靠性。深入研究故障穿越技术,不断优化保护措施,是推动风电行业向前发展的关键一步。


参考资料:



    GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定
    贺益康,周鹏.变速恒频双馈异步风力发电系统低电压穿越技术综述
    张兴,张龙云,杨淑英等.风力发电低电压穿越技术综述
    徐海亮,章玮等.双馈型风电机组低电压穿越技术要点及展望
    戴慧珠,迟永宁.国内外风电并网标准比较研究
    贺益康,胡家兵.双馈异步风力发电机并网运行中的几个热点问题
    赵宏博等.大规模风电高压脱网分析及协调预防控制策略
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考