16平方铝线接的是380v可以负荷多少千瓦???

如题所述

16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。

根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW。

当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电。

扩展资料

把三个大小相等、频率相同、初相位相差120°的交流电合在一起就组成一个三相交流电。实际的三相交流电是由三相发电机产生的,在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布。

这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各条导线中流过的电流存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电,而只需在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。

发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。

发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。

我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起,另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈,从每个接点接出一条线称为三角形接法,把三个绕组的尾端接在一起,每个首端接出一条线称为星型接法。

参考资料来源:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-18

    16平方铝芯电缆载流量是64A(16X4)

    380V 1KW=2A 

    64A/2A=32KW

    已用功率25KW

    25KWX2=50A

    64-50=14A

    使用380V 3P 空调

    3PX746W=2238W =2.3KW

    2.3KWX2A=4.6A

    14-4.6=9.4A

    电缆余量不够(电缆余量是20%)

    建议选购16平方铜芯电缆。(载流量80A)

    炎热夏季电缆发热量高注意电缆过热,出现事故。