2.2KW用多大空开,多大接触器,多大热继
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-03-31
先根据这个功率算出电机正常运行电流
单相电机电流=功率/电压=2200/220=10A,考虑启动电流,接触器应该用25A左右的,热保护继电器应该用15A左右的
三相电路电机的电流=功率/电压/相位/电机功率因数
=2200/380/1.732/0.75,约为4.5A左右同样考虑启动电流,接触器你选择15A左右,热继电器选择7-9A左右
本回答被网友采纳
相似回答
2.2KW用多大空开,多大接触器,多大热继
?
答:
10A的工作电流
,使用
16A的
空气开关
即可,电源线使用2.5平方的足矣。
2.2kw
的电机应选择什么样的断路器、
热继
和
接触器 ,
求详细的过程。谢谢...
答:
2.2KW的三相电机,额定电流5A左右,断路器容量要大于额定的2.5倍,
选16A的.热继电器设置为额定的1.05倍,选范围5~8A(或4~6.3A)的.接触器选大于额定电流5A的,选9A的
.
2.2KW
的电机怎么先
多大
的 断路器和多大的交流
接触器
和多大的热过载续...
答:
10安空开,10安接触器,6-10安热继
这是三相 如果单相选的还大