2.2kw50Hz三相电机用多大的断路器、热继电器、接触器?怎样计算的?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-27
2.2kW电机
额定电流
大概在5A左右,
选个DZ47-60 C10的断路器绰绰有余,
热继选JRS1-09~25/Z 5.5-8,
接触器
选CJX2-0910。
至于怎么选的嘛,就是电机有时候会超负荷运行,会有过电流情况的发生,选1.5倍额定电流一般就够了。