工程用的临时升降机使用规程及注意事项

如题所述

1. 适用范围
本规程规定了公司附壁式建筑人货电梯安全技术的有关规定。
本规程适用于公司附壁式建筑人货电梯使用。
2. 一般要求
2.1 施工电梯
2.1.1 所有建筑工程工地使用的施工电梯,必须是通过省、市、自治区以上主管部门鉴定合格并拥有许可证的制造厂家的合格产品。
2.1.2 使用单位不得任意改变原机的结构、电气线路安全装置和性能。(如需要改造应经上级批准)
2.1.3 在施工电梯周围5米内,不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物,不得在此范围内挖沟开槽。电梯2.5米范围内应搭建坚固的防护棚。
2.1.4 梯笼维修时,若拆下零件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼事先固定在导轨架上。
2.1.5 严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑和楼层站台,牵拉悬挂脚手架、施工管道、绳缆、标语旗帜及其它与电梯无关的物品。
2.1.6 施工电梯除执行本规程外,还应执行该机出厂说明中的有关规定。
2.2 施工电梯司机
2.2.1 司机必须身体健康,两眼视力各不低于0.7,无色盲,两耳均无听力障碍,无癫痫、高血压、心脏病、眩晕和突发性的疾病,无妨碍操作的疾病和生理缺陷。
2.2.2 司机必须经过专业培训,并经考核合格,取得主管部门颁发的机械操作合格证后,方可独立操作。
2.2.3 司机必须熟知所操作电梯的性能构造,并按照说明书及有关规定进行操作,严禁违章作业。
2.2.4 司机必须熟知机械的保养、检修知识,按规定应经常对机械进行维修和保养。认真及时填写机械履历书和规定的报表。
3. 施工电梯安全作业
3.1 工作前的检查
3.1.1 认真做好交接班手续,检查机械履历书及交班记录等的填写情况及记载事项。
3.1.2 检查施工电梯的技术情况,发现异常情况要及时排除,若操作人员排除不了时应及时上报。
a. 检查各部螺栓坚固情况;
b. 检查横竖支撑、站台及站台防护门情况;
c. 检查结构是否有变形和裂纹开焊;
d. 检查钢丝绳及滑轮磨损和紧固情况;
e. 检查传动系统的电机、蜗轮箱、齿轮、导向轮轨道、背轮、大轮等运转情况;
f. 检查电气线路、仪表附件及操纵按钮情况。
3.1.3 检查基础是否完好,是否有下沉现象,检查导轨架的垂直度是否符合出厂说明书要求,说明书无规定的就按80米高度不大于25mm,100米高度不大于35mm。
3.1.4 检查清除电梯运行范围内妨碍电梯运行的突出物体。
3.1.5 电气系统应有良好的接地保护或接零保护,接地面电阻应不大于4Ω,并不得与建筑物相连。
3.1.6 检查电压是否符合额定标准,即380V±5%。
3.1.7 检查各部限位安全装置情况,经检查无误后先将梯笼升高至离地面1m处停车检查制动是否符合要求,然后继续上行试验楼层站台、防护门、上限位、前、后门限位,并观察运转情况,确认正常后,方可正式投产。
3.2 工作中注意事项
3.2.1 操作电梯运行时,凡是起步前,均需鸣笛示警。
3.2.2 电梯运行中,操作人员不准做有妨碍电梯运行的动作,不准离开操作台,要随时察听电梯各部音响、温度气味和外来障碍物等现象,如有反常应及时停车检查处理,故障不排除不准运行。
3.2.3 操作人员有责任对乘运人员讲解乘电梯注意事项,乘运人员必须服从操作人员指挥。
3.2.4 严禁超载超员。若载运熔化沥青、剧毒物品、强酸、溶液、笨重迟缓构件、易燃物品和其它特殊材料时,必须由技术部门会同安全、机务和其他有关部门制订安全措施向操作人员交底后方可载运。
3.2.5 运载货物应做到均匀分布,防止偏载,物料不得超出梯笼之外。
3.2.6 运行到上下尽端时,不准以限位停车(检查除外)。
3.2.7 在运行中严禁进行保养作业,双笼电梯一只笼梯进行笼外维修保养时,另一只梯笼不得运行。
3.2.8 凡遇有下列情况时应停止运行:
1) 天气恶劣,如雷雨、六级以上大风、大雾、导轨结冰等情况。
2) 灯光不明,信号不清。
3) 机械发生故障,未彻底排除。
4) 钢丝绳断丝磨损超过规定。
3.3 工作后注意事项
3.3.1 按《保养规程》,做好检查、调整、紧固和润滑作业,清扫梯笼及附近环境。
3.3.2 将梯笼降到底层,切断电源,巡视周围,关锁门窗和电闸箱之后,方可离梯笼下班。
3.3.3 认真填写运转记录和上下班应交待的事项。
4. 安装与拆卸
4.1 准备工作
4.1.1 安装前,按要求做好基础、电源、光源、工具和电梯近场道路及堆放场地的准备工作。
4.1.2 清点和检查施工电梯的内外梯笼、配重、钢丝绳、井架中横竖支撑、过桥、围栏杆等是否齐全完好,不符合要求的必须更换或修理。
4.1.3 检查电梯井架与建筑物连接处的预埋件的强度,必须符合说明书的要求。
4.1.4 在梯笼下面作业时,必须用枕木支撑牢靠,以防梯笼下落。
4.1.5 安装、拆卸必须有统一专人指挥,作业区上方及地面10米范围内设禁区并有专人监护。
4.1.6 电梯重新安装以前(即转移工地后重新安装),必须认真检修和调试限速器。若使用期满一年,也应重新进行检修、调试(或者每半年进行一次坠落试验,高度不得超过4m,梯笼上不得有人)。出厂说明有明文规定者,按说明书的规定执行。
4.2 安装与拆卸
4.2.1 在梯笼顶部进行安装、拆卸和检修作业时,也须使用可移动按钮。
4.2.2 在安装和拆卸时,严禁超过“架设荷载量(即无配重时的载荷量)”的规定。
4.2.3 用起重机安装和拆卸井架时,组装井架不能超过四节。
4.2.4 在安装与拆卸时,安装吊杆有悬挂物时不准开动梯笼。
4.2.5 当拆卸井架时,必须先吊好井架;再松下螺栓,梯笼上部导向轮必须降到要拆的井架之下。
4.2.6 横竖支撑的安装与拆卸,必须随井架高度同步进行。
4.2.7 安装时,底笼与建筑的距离、附着支撑的间隔、前后支撑的间隔、井架的悬挑高度、齿轮齿条的间隙均应符合说明书的要求。
4.2.8 雨天,雾天及五级以上大风的天气,不得进行安装与拆卸。
4.2.9 安装拆卸和维修人员在井架上作业时,必须戴安全带、安全帽,穿防滑鞋,不准以投掷方法传递工具和器材,紧固或松开螺栓时;不准双手操作,只能一手扳扳手,一手握井架杆件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考