脚手架搭设规范是怎样的

如题所述

脚手架搭设标准尺寸如下:

1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。

2、安全网挂设严密,达到大面平整、绷紧、顺直,水平搭接部位要保证至少重叠一个孔,并洞洞满扎,不得漏绑,远观不得有明显的空隙。上下口绑扎不得遮掩大横杆,统一扣在大横杆内侧,上下步之间应绑扎严密,网扣不得漏扎。

3、现场禁止使用阻燃性能不符合规定要求的密目式安全网。密目式安全网必须满足2000目/100cm2。规格为1.8m×6m,单张网重量应不小于3kg。

4、大角、立面中纵横向水平杆伸出立杆的长度必须严格控制在10~20厘米,长短一致,禁止出现随意搭设,伸出架体长短不一、参差不齐的现象。

5、外脚手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道黄色面漆。脚手架首步、剪刀撑以及用于安全防护的钢管采用黄黑相间色油漆,间距400㎜。应采用优质油漆。

脚手架的维护保养

1、设专人每天对脚手架进行巡回检查,检查立杆、垫板有无下沉、松动,架体所有扣件有无滑扣、松动,架体各部构件是否完整齐全。

2、作好脚手架基础排水,下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。

3、操作层施工荷载不得超过270KG/平方米,不得将横杆支撑、缆风绳等固定在脚手架上,严禁在脚手架上悬挂重物。

4、严禁任何人任意拆除脚手架上任何部件。

5、遇有六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停脚手架作业,在复工前必须检查无问题后方可继续作业。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考