交流接触器吸合信号是否要反馈至PLC输入?

交流接触器吸合信号是否要反馈至PLC输入?使用PLC输出点控制交流接触器,启动电机。是否需要将交流接触器的辅助触点再接入到PLC输入,形成反馈,以确定交流接触器已吸合呢?我认为不需要,这样做的目的无非是想确定交流接触器是否吸合,如果交流接触器主触点出问题,也无法知道电机是否启动,这种反馈是一种半反馈的形式,如果系统中电机数量很多,再有正反转,会非常浪费PLC输入点。这是我的一点理解,但是看到有的人这么用,还有没有理由这么做呢,请大家发表一下看法,谢谢。

  我的看法是,是不是要先检测的当前的交流接触器吸合状态!!下个负载才能正常工作,以免造成误动作,间接来说形成了一个保护!!个人见解
😂😂追问

有没有其它作用?还有就是故障反馈,有必要接入PLC输入端吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-28
视情况而定,如果需要在HMI显示电机的运行状态,就需将交流接触器的辅助触点在接到PLC的DI模块,然后PLC与HMI的通讯,可用在上位机实时监视电机的运行状态(也就是交流接触器得辅助触点是否闭合)