您好,我们电厂升压站跳闸了,今天合闸是报了控制回路断线和弹簧未储
您好,我们电厂升压站跳闸了,今天合闸是报了控制回路断线和弹簧未储能的报警,储能电机连手动储能都弄不了了,谢谢
举报该问题
推荐答案 2016-08-23
分闸状态报控制回路断线说明合闸回路不通,合闸回路其中有一接点是接在储能回路的行程开关上,如你说说,弹簧未储能,所以会报控制回路断线,弹簧未储能。
储能手动都储不上,说明你已先试过电动的,肯定不能储能,才进行手动储能。手动也储不上,问题只可能出在储能机构上,看看储能机构哪儿配合不到位,棘爪或者齿轮,或者棘爪的复位弹簧等。范围很小,现场查看一下,应该不难解决