消防系统工程委托设计任务书都包括哪些内容

如题所述

消防系统工程是整体建设工程的一部分也是重要的一部分。是建设单位(甲方)提供给设计单位的技术依据。消防系统工程是大楼运营的防范工程,防患于未然。现实中,自动灭火的经验还很少,一是发生火灾的事例毕竟是很少,二是火灾发生了,消防自动灭火系统没有起作用,甚至由于自动灭火系统的某些部位不合理反而造成了事故建设单位(甲方)在书写委托设计任务书时,应在国家标准规范指导下,综合强电专业、弱电专业、电信专业、电梯专业、给排水专业、暖通专业等的实际情况及物业管理运行情况,提出具体要求,并尽量采用新设备、新材料、新技术、新工艺。
委托设计任务书具体内容如下建筑方位、面积、使用情况、用电负荷性质、给排水情况、暖通布置情况从相关专业了解。消防控制室宜设置在大楼首层,室内应设置通向地下一层的通道,通道应距离消防泵房较近而畅通无阻。消防控制室应为防火门向外开。
消防控制室内的四周墙壁上不应敷设有各种穿线管、线槽、托盘、桥架等。各种穿线管、线槽、托盘、桥架应从消防控制室地板下或外墙敷设进入消防控制室活动地板内。楼宇监控管理、电梯楼层运行显示宜设置在消防控制室内,但应分开布置。这样对于大楼日常安全运营的监视、建筑设备(动能设备)的运行监视、火灾的监视可以统筹进行监视。消防泵房,消防泵房门应向外开。
消防泵房地面应设置有永久排水坑,永久排水坑通向永久排水泵。永久排水坑上应设有箅子,箅子的材料应为不锈钢、工程塑料或铸铁等坚固、耐腐蚀等材料。消防栗房内主要有消火栓栗、喷洒泵或消防水池或水箱。消防泵电源切换板、变频巡检柜、控制板应排列在一起均设置在消防泵房内,柜体厚度应多3mm。柜内主母线、分支母线均应为铜母线。
柜体应防水、防腐。电源切换柜柜面应设有主电源、备用电源信号指示灯,测量三相线电压的电压表。电压表宜采用AC0-450V指针式,如采用数字式电压表,应保证巡视人员在3m以内能看清读数。变频巡检柜柜面应有自动/手动巡检状态开关,自动/手动巡检状态开关信号应返回消防控制室。柜面还应有变频巡检就地手动启动、停止按钮;“巡检运行”指示灯。消火栓泵电源控制柜柜面应设置有指针式交流电流表,如采用数字式电流表,应保证巡视人员在3m以内能看清读数。