33问答网
所有问题
西林变频器和远传压表怎么接线,变频参数怎么设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
因为你没提供具体的型号,以西林EH600A系列为例,远传压力表的三个端子分别接+10V(电源)、AI1和GND(公共地)。
要设定的参数包括:命令源选择,一般是1,或者是2,根据自己需要来定;
主频率X选择,设定为2,其它参数,根据自己的实际需求来设定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0cWPh4PPWdRRcP50hh.html
相似回答
西林变频器和远传压表怎么接线,变频参数怎么设置
答:
因为你没提供具体的型号,以西林EH600A系列为例,
远传压力表的三个端子分别接+10V(电源)、AI1和GND(公共地)
。要设定的参数包括:命令源选择,一般是1,或者是2,根据自己需要来定;主频率X选择,设定为2,其它参数,根据自己的实际需求来设定的。
远传压力表
接
变频器如何
设定
变频器参数
答:
一、远传压力表与变频器的接线:
远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)
。二、需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限;5、频率下限;6、目标压力;这是常见的变频器接远传压力表实现恒压控制...
变频器
接
远传压力表
后
,参数如何
调整?
答:
一、远传压力表与变频器的接线:
远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)
。二、需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限;5、频率下限;6、目标压力;变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变...
大家正在搜
远传表和变频器怎么接
普传变频器参数设置
英威腾变频器接远传压力表
英威腾变频器参数设置
一个变频器一个远传压力表
远传压力表如何控制变频器
西林变频器怎么样
西林变频器质量怎么样
变频器变频器
相关问题
西林变频器用远传压力表控制单极卧式离心泵怎样接线和设定参数
远传压力表接变频器如何设定变频器参数
变频器接远传压力表后,参数如何调整
远传压力表接变频器如何设定变频器参数?
变频器接远传压力表后,参数如何调整?
用变频器和远传压力表控制水的压力,变频器参数怎样设定
远传压力表接线图(接变频器)是什么样的?
远传压力表接线图(接变频器)