农村建房2层,砖混结构,楼板现浇是单层双向钢筋10,客厅是8.5乘以4米,未设梁,有问题吗?谢谢

农村建房2层,砖混结构,1楼的楼板现浇是单层双向钢筋,10的钢筋,整层整体铺钢筋未区域小块分开,客厅是8.5乘以4米,未设梁,中间放了25的钢筋4节,会有问题吗?谢谢
钢筋间距是100X100或150X150,板厚120

用长边墙做承重墙,板跨度不到4.0米,完全可以。
板厚度不宜小于130毫米,否则可能挠度(可理解为塌腰)过大。要是我设计,可能首选140毫米厚。粗估一下,C20混凝土,客厅主筋(短的带弯钩)用直径10毫米圆钢,间距140毫米即可。分布筋(长的不带弯钩)用直径6.5毫米间距200毫米即可。直径25的钢筋就不用了。
提醒一下,不能用短边墙做承重墙!要那样做,就必须加梁或将板弄到250毫米厚,不合理也不划算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考