高层住宅脚手架工程的施工方案
(一)一般脚手架的搭设
本工程内外脚手采用双排Φ48脚手架钢管及其连接扣件搭设,内脚手架采用满堂综合脚手架,外脚手架采用整体提升脚手架,外挂密目安全网。整体提升脚手架结构施工阶段向上提升,外装修施工阶段整体下降。
由于本工程总高度100.5米,外墙整体提升脚手架设计必须采用防倾覆、防坠落装置。
(二)整体提升脚手架
1、脚手架搭设
(1)施工前由现场技术负责人和安全员制定出具体搭设方案,报公司审批后方可实施。
(2)严格按设计图、翻样图施工,避免立杆接头处于同一平面。并按要求搭设斜撑;脚手架外侧采用密目安全网封闭。
(3)拼装及提升后检查横杆水平和立杆垂直度,并注意水平框的直角、立杆偏差应小于0.5%,顶部绝对偏差小于0.1m。
(4)脚手架端部及转角处沿全高设置斜腹杆。
(5)提升完成每层楼后,用钢管将提升架与各层建筑物连接牢固方可使用。
整体提升脚手架构造示意图
2、电运葫芦采用HHS-7.5提升速度10cm/min。
3、提升前要检查提长架、滑轨、拉杆等部件的完好情况,所有障碍物和临时拉结杆要与整体架屡开,防止提升受阻。
4、电动葫芒安装使用前应仔细检查是否翻链扭曲打结倾斜。
5、使用前应仔细检查电控框电源是否连接,电源电压不应低于额定电压(380V)的90%,检查是否漏接、接线不良,保持各葫芦升降方向一致。
6、提升应分2-3次到位,中途需检查脚手架水平状态,如升降幅度差异较大,应点动调平至理想状态。
7、完成一个楼层的提升后,待下部承力杆受力后,将提升架和电动葫芦用手动葫芦提到上层固定放下链条钩住吊点连接板使之处于受力状态。
8、提升时,砼强度达到设计标号强度70%且不小于C20。
(三)脚手架搭设安全措施
1、脚手架的搭设与拆除必须严格按工序进行施工。
2、安全网、护身拦、护头棚等安全设施随施工及时安装好。
3、架子工必须持证上岗,搭设前进行安全交底,并写下保证书。搭设时必须戴安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。
4、统一指挥,上下呼应,动作协调。
5、架子搭设随时验收,合格后方可上人。
6、设专人维护脚手架,并经常检查脚手管及扣件的稳固性。所有脚手架经过大风大雨后,要进行安全检查。
7、脚手架搭好验收后未经项目部技术部门书面许可,任何人不得拆除、更改、增加构配件。脚手架的拆除必须由搭设人员在管理人员安排下拆除,高空拆架时,要注意安全施工,不得抛扔。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:
https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd