1.1千瓦电动机用多大的断路器

如题所述

  电压380V,10kw功率电流约20A。
  漏电断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。
  如果用于照明负载,选择32A或者32A以上的3P+N漏电断路器。
  如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,选择40A或者63A的3P+N漏电断路器。
  启动电流(最大电流)按20*2.5=50安培计算。
  铜线负载能力按5安培每平方计算。所以,50/5=10.应该配10平方毫米以上的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-18
6A - 10A 的断路器较适合
第2个回答  2017-09-19
3相?追答

还是单相