我是一位工厂电工,经常碰到电缆、电线的断线故障,很是头疼。请问有没有能在电缆或电线绝缘层外快速查到故障点的简单方法?

这有几种办法,1.直观,直接观察外表或接头看出不正常地方可能就是故障点。2、排除法,一段一段的排除,或一个区域的排除,缩小故障范围配合第一条直到找出故障点。3、用感应电笔测量,这种只有明线好测,也可以找到故障点,4、用脉冲测量估计距离损坏处的距离,在用上面的方法找到故障点。第二条配合第一条应该是用的最多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-31
下面介绍一种最普遍使用的在电缆或电线绝缘层外,快速查找故障点的简单方法:
使用工具:
宇达牌YDB-18型“万能遥测电笔”(几十元一支)
查找方法:
1、首先利用该笔的通、断检测功能,查出电缆或电线的断路线。2、将该断路线接到交流电源火线上,再将其它非断路线接地(或接零)。3、将“万能遥测电笔”拨到遥测功能I档或Ⅱ档上。4、用笔从接电源火线端的电缆或电线开始,将笔体接近电线外皮并向前移动,正常时“万能遥测电笔”应发声,到故障点处响声立即消失。

特别说明:
1、使用“万能遥测电笔”Ⅱ档测量,遥测距离远,可以快速在电缆或电线的绝缘层外移动查找;如果要精确查找断点位置可以使用I档,用I档测出的精确度为1mm左右。2、如果所测的电缆、电线在电缆沟内或干燥的墙壁内,要使用Ⅱ档测量。
只要能正确使用“万能遥测电笔”,类似电器故障在很短时间内就可排除。
(注意:带金属皮的电缆内部断线不能测量)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-26
电线电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,具体分以下几类
  (1)短路故障。电缆两芯或三芯短路。
  (2)接地故障。电缆一芯或多芯接地。
  (3)断线故障。电缆一芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏搞断,形成完全或不完全断线。
  (4)闪络性故障。这种故障大多发生在预防性试验中,并多数出现在电缆接头处。当所加电压达某一值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。
  同时具有两种或两种以上的性质的故障称之为综合性故障,电线电缆综合性故障直观很难发现,需借助测试电缆故障的仪器才能确定故障的位置.
    总的来说,电缆故障可概括为接地、短路、断线三类!
  电缆故障点的查找方法:
(1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋 ”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。
  (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。本回答被网友采纳
第3个回答  2022-11-04
随着电力事业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且大都埋入地下。当电缆发生故障后,故障点的查找是长期困扰我们的难题。如何快速准确的找到故障点,是我们的目标。
目前,市场上的电缆故障测试仪种类繁多,生产厂家层次不齐,但就其测试原理而言,绝大多数都是在“冲闪法”的基础上改头换面而成,此类仪器已广泛运用到各行各业,在很长时期内,也解决了不少的电缆故障,也充当着主要角色,其贡献是相当大的。
大家知道,早期的电缆,品种单一,等级有限,使用范围狭窄,电缆故障率比较低,所以,由“冲闪法"原理设计成的电缆故障测试仪很受欢迎。随着科技的发展,电缆种类的增多,应用也越来越广泛,再有市政建设的施工,使各种各样的电缆故障频繁发生,用“冲闪法”电缆故障测试仪测试故障已显不够方便及完善,有的电缆故障甚至测不出来,有的干脆就不能测,有时还会损伤电缆,使新的故障产生。
研发生产的电缆故障测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法(冲闪法)探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置,可以将故障点精确确定在0.5米以内。同时也强对同轴通讯电缆、市话电缆、控制电缆进行故障分析与初步测试,还可以对未知电缆的全长进行校对。是当仿各大型企业、石化、冶金、机场、港口、城市供电、发电、电缆维护、检修不可缺少的检测设备。
第4个回答  2008-07-31
拿两个探针,直接插到电缆或是电线中,是简单易行的方法