螺杆式制冷压缩机低压机油温低是什么原因?

如题所述

螺杆式制冷设备

当螺杆式制冷设备压缩机出现低压、机油油温低,说明这台螺杆式冷水机处于故障状态,无法正常制冷。造成螺杆压缩机低压、机油温低的原因,可能与压缩机机油过少、油路漏油、过滤器脏堵、低压吸气角阀未关紧有关。

螺杆式制冷压缩机低压机油温低的原因分析包括了螺杆压缩机低压和螺杆压缩机油温低两部分。

1、设备冷冻水流量不足,吸收热量少,冷媒蒸发效果差,而造成水流量不足的原因是系统缺水或系统内有空气,需要将管道内的空气排出,并将冷冻水充满整个冷冻水循环管道。

2、设备低压保护器故障,接触不良或电子线路板受潮损坏,信号换路故障,需要对低压保护器进行检修。

3、设备冷媒不足或存在泄露的情况,需要确定是膨胀阀开度过小还是管道有缝隙泄露冷媒,然后做相对应的处理。

4、设备运行环境温度较低。环境温度较低时,设备没有经过足够预热就进行工作,机油的温度过低,油气分离不充分,导致低压故障出现,应对的措施应对设备进行足够时间的预热。

5、设备蒸发器脏堵引发的换热效果不佳,需要对机组进行清洗保养。

6、油路漏油或油过滤器脏堵、低压吸气角阀未关严。需要检查相关油路是否有漏油现象,若漏油则应紧固后添加适量的同型号机油;若无漏油,则应检查油过滤器的脏堵情况,低压吸气角阀的关紧情况,这两个地方若有状况,则会有油压差以及冷冻机油被吸到盘管中去,导致设备低压和油温低。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-22
1、冷却水温度过低或冷凝风扇功率过大,导致排气温度过底,系统分油效果不好,冷冻油进系统内,不能正常回油;
2、压缩机油箱进入了少了颗粒性潮性气体,把润滑油带入了系统中;
3、油路过滤器存在堵塞情况,清洗或更换过滤器