人防电线管和电箱战时明装是什么意思

如题所述

  人防工程结构中有很多是防护墙及密闭墙,这些墙体在结构完成后是不允许破坏的,所以单元内临战安装的电线管及电箱只能明敷、明装,跨单元时必须从预留的电气预埋管内穿且必须是单股电缆,穿线后还必须做相应的密闭及防爆处理。

  人防工程供电线路施工的要点
  
  1.
  每个防护单元,
  应设置独立的供、配电系统,
  配电箱应在清洁区内,可设在配
  电间,值班室或靠近负荷中心。
  
  2.
  由室外地下,
  进入防空地下室的强电荷弱电线路,应分别设置强、弱电防爆
  波电缆井,
  防爆波电缆井,宜设在紧靠外墙外侧。
  战时供电电缆,应引至室内配
  电箱。
  
  3.
  防空地下室的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防
  护密闭墙、密闭墙上嵌墙暗装。
  必须设置时应采取挂墙式明装。
  
  4.
  设有清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式的防空地下室,在战时进
  风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电房、电站控制室、人
  员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧框上和其他需要的地方,设置三
  种通风方式的灯箱和音响信号装置,通风方式的灯箱在门框上方
  0.1m
  。灯箱处
  应加注文字表示。
  三种通风方式的控制箱,设在防化通信值班室。
  (安全出口标志,一般设在门框上方0.2m处)
  
  5.
  每个防护单元的战时主要人员出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的
  音响信号按钮
  (底边距地1.3m)
  ,音响信号控制箱,设在防化通信值班室。
  
  6.
  防空地下室的穿线管道敷设:
  
  (1)
  穿过外墙、临空墙、防护闭密墙、密闭隔墙的各种电缆(动力、照明、通
  信、消防和网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理
  
  (2)各人员出入口、连通口的防护密闭门框墙、密闭门框墙上均应预埋
  4-6
  根
  备用管,管径为:
  50-80mm
  ,管壁厚度不小于
  2.5mm
  的热镀锌钢管,并应做好密
  闭处理。
  
  (3)电缆、电线的密闭穿墙短管,两端的出墙长度宜为
  30-50mm
  。封闭母线槽
  穿墙短管出墙长度宜为
  70mm
  。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-20
就是要明装和明敷设,不能暗装和暗敷设。
第2个回答  2015-01-26
你说的可能是图纸上标注的临战安装的内容。
人防工程结构中有很多是防护墙及密闭墙,这些墙体在结构完成后是不允许破坏的,所以单元内临战安装的电线管及电箱只能明敷、明装,跨单元时必须从预留的电气预埋管内穿且必须是单股电缆,穿线后还必须做相应的密闭及防爆处理。本回答被网友采纳