怎样计算用电功率因数

如题所述

功率因数低的根本原因是电感性负载的存在。例如,生产中最常见的交流异步电动机在额定负载时的功率因数一般为0.7--0.9,如果在轻载时其功率因数就更低。其它设备如工频炉、电焊变压器以及日光灯等,负载的功率因数也都是较低的。从功率三角形及其相互关系式中不难看出,在视在功率不变的情况下,功率因数越低(

角越大),有功功率就越小,同时无功功率却越大。这种使供电设备的容量不能得到充分利用,例如容量为1000kVA的变压器,如果cos

=1,即能送出1000kW的有功功率;而在cos

=0.7时,则只能送出700kW的有功功率。功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施,以提高功率因数。

功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。由功率三角形可见,当

=0°即交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率。这时cos

的值最大,即cos

=1,当电路中只有纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。

感性电路中电流的相位总是滞后于电压,此时0°<

<90°,此时称电路中有“滞后”

的cos

;而容性电路中电流的相位总是超前于电压,这时-90°<

<0°,称电路中有“超前”的cos

功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。常用的计算公式为:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-16
根据月有功电度、无功电度、变损有功电度、变损无功电度代入公式计算的,若考核标准为0.9时,功率因数每高于标准0.01,从电费总额总额(不含有功变损费)奖0.15%,并以此累计,0.75%封顶;每低于标准0.01,从电费总额总额(不含有功变损费)罚0.5%;并以此累计,功率因数0.7以下每低于0.01,罚1%并以此累计。
功率因数计算公式:

满意请采纳。