采用老消防设计规范设计的建筑,现如何验收

现有一建筑,公安机关消防机构的备案时间是在2013年,当时的设计依据规范是GB50016-2006,工程完工时间是在2016年。现出现一个问题,建筑部分结构和设施的设置是按老规范设计的,若按新规范,则不合格,该如何验收,谢谢。

这个是按照审核备案的时间年限,如果是在新规范出来之前的还是按照老规范验收的,如果是新规范出来后的就按照新规范验收的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-22
按照老规范验收的。
第2个回答  2018-04-22
按老规范审的就按老规范验追问

但,新规范出台的同时,老规范是废止了的,那如按你说,是该按老规范进行验收,那废止的规范还能作为验收依据吗?谢谢

追答

《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)第六条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。
新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,分别按原审核意见或者备案时的标准执行。