想在自家商铺二楼做个厨房。但里面有个消防喷淋头,又怕厨房温度过高怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-21
宾馆里面安装的喷头有分下喷、侧喷及隐蔽式,感应温度有68°、93°,在房间常规地方装的是68°,在宾馆象厨房温度比较高的环境位置安装的是79°或93°。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0d4BBW5BcW40405Bhd.html
相似回答
您好,请教一下,店铺
厨房
吊顶需要改动
消防
吗,能把
喷淋头
封在顶上呢
答:
如果你把喷淋头封在吊顶
里面,喷淋头
就无法探测到吊顶下面的温度的变化,自然也就无法正常工作和灭火了。
厨房
一般使用多少
温度
的喷头?
答:
星级饭店
厨房喷淋头
安装有吊顶下喷,无吊顶上喷。
厨房温度
比较高的环境位置安装的是79°或93°喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它。按喷水特性可分k=80,115,200,360。按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷...
消防喷淋头
工作
温度
答:
1.
消防喷淋头
的温度感应机制通常设置为
在温度
达到68度时玻璃球爆裂,从而启动喷水。
2
. 在特殊温度要求的场所,如厨房、锅炉房,可能会使用温度设定为93度的喷淋头。3. 消防喷头是自动喷水灭火系统的一部分,能够在达到预设的温度范围内自行启动,或者在接收到火灾信号后由控制系统启动,按设计规定的方式...