变压器的功率损耗分为两部分,即固定损耗与可变损耗。固定损耗就是空载损耗(即铁损和激磁功率损耗,简称铁损),由容量的大小和额定电压的高低决定,电压越高,容量越大,损耗就越大。
变压器的可变损耗就是短路损耗(即绕组中的损耗,简称铜损),主要是变压器原、副绕组的电阻通过电流时产生的损耗,它和电流的平方成正比,损耗由变压器负载的大小决定,负载越多,损耗越大。
1000千伏安变压器的空载损耗要看是哪种型号,不同的型号差距比较大。如S9-M型损耗是1700 W,即1小时耗1.7度电。S11-M型损耗是1150W,即1小时耗1.15度电。如SH15-M型(节能型)损耗是450W,即1小时耗0.45度电。
变压器的损耗是不大的,即使是损耗较大的S9-M型,1000kVA的无功损耗才1.7kW,处于最佳效果时,有功损耗和无功损耗是一样多,也是1.7kW,即使是最差状态,有功损耗也不会超过无功损耗的3倍,1.7X3=5.1KW。有功损耗很好估算。就是负荷电流的平方乘绕组电阻。绕组电阻是固定的,所以电流越大,损耗越多。