三相四千瓦潜水泵用多大漏电保护器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-17
电压380V,4kw功率电流约8A。 漏电断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。 如果用于照明负载选择16A,3P+N漏电断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0dd54PWc4RWPccBPPd.html
相似回答
三相四千瓦潜水泵用多大漏电保护器
答:
为安全考虑用100a的保护器
,主要三相电缺相保护,金宏源就是一家生产潜水泵保护器的厂家,两相电,三相电的都有
潜水泵
开关箱内
漏电保护器
动作电流应小于多少毫安
答:
15毫安
。使用潜水泵开关箱内应安装漏电保护器动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器,且做好保护接零或保护接地。潜水泵是深井提水的重要设备。
我的
潜水泵三相
的,有接地端但没有零线,怎么接
漏电保护器?
答:
使用三相漏电开关3P的就行
。不要使用3P+N的,即带零线的漏电断路器。