防排烟风管系统调试时所有阀门要全部打开吗?

防排烟风管系统调试时所有阀门要全部打开吗?现在测试排烟风机风量不够,目前是所有风阀 和 GS排烟口均开状态

当然要打开,如果风阀都关闭了你怎么调试!是消检吗?还是自己调试,如果是消检有两个方案:一是将末端风口百叶完全打开,其它的风口关闭或半关闭,这样或许能通过检验;二是将风机加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
明显是排烟防火阀,一种在火灾时联动开启的阀门,让烟气通过并排出,并在烟气温度达到280度时自动关闭,使排烟系统停止工作。(超温烟气会引燃排烟道上本未燃的部分)
排烟管道每过一个防火隔离(特别是防火墙)时,都须设置这个阀门。