急!星三角故障!!
20KW电机,打星启动正常,转三角以后电机停机,但主接触器和三角接触器都是吸合的,电压偏低,360V左右。
请问是什么毛病?
举报该问题
推荐答案 2008-08-14
相序错了(对应的头尾错位)量一下,正确的线位是:上面的三个接线柱(由左到右数)123线头,与下面的三个接线柱(由左到右数)123的线尾排序是,下1是上2的尾;下2是上3的尾;下3是上1的尾。或下1是上3的尾;下2是上1的尾;下3是上2的尾。
这与电压偏低与接触器吸合无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0h4PWBdc.html
其他回答
第1个回答 2008-08-14
测一下电流,若很大,要看电机三角的首尾连接有没有动过。
“主接触器和三角接触器都是吸合的”如果符合正常情况,说明控制回路是正确的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-08-15
连接线有没有动过?
相似回答
星三角
跳闸怎么回事?
答:
原因分析电路负载过大:在使用
星三角
启动切换的时候,如果电路负载过大,会导致跳闸的情况发生。设备老化:如果使用的星三角启动切换设备已经使用了很长时间,设备老化也会导致跳闸的情况发生。电路
故障
:在使用星三角启动切换的时候,如果电路出现故障,也会导致跳闸的情况发生。解决方法检查电路负载:在使用星...
电机
星三角
不转换是什么原因,但是可以运转
答:
电机
星三角
不转换是时间继电器损坏导致的,不能切换封角运行。星三角常见
故障
及排除方法 故障现象:按启动按钮后电动机不能启动分析原因:1、主回路或控制回路无电或电路不通。解决方法:检查线路,排除故障。 2、辅助触点接触不良。 解决方法:修整或更换辅助触头。 3、电源电压过低。解决方法:调高电源...
星三角
降压启动中,转换时跳闸有哪些原因?星三角启动转换不了
答:
星三角
降压启动中转换时跳闸可能有以下原因:1. 供电电压过低或过高,导致电流过大跳闸;2. 绕组接错或者接错相序,使得转子转向不正确;3. 负载突然变化,例如负载惯量较大或负载瞬间过重时,也容易引起跳闸
故障
;4. 电机绝缘老化或损坏,导致绝缘电阻过低,跳闸保护;5. 发生过载,导致电流超过额定值...