急!星三角故障!!

20KW电机,打星启动正常,转三角以后电机停机,但主接触器和三角接触器都是吸合的,电压偏低,360V左右。
请问是什么毛病?

相序错了(对应的头尾错位)量一下,正确的线位是:上面的三个接线柱(由左到右数)123线头,与下面的三个接线柱(由左到右数)123的线尾排序是,下1是上2的尾;下2是上3的尾;下3是上1的尾。或下1是上3的尾;下2是上1的尾;下3是上2的尾。
这与电压偏低与接触器吸合无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-14
测一下电流,若很大,要看电机三角的首尾连接有没有动过。
“主接触器和三角接触器都是吸合的”如果符合正常情况,说明控制回路是正确的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-08-15
连接线有没有动过?