最大负荷8000w热水器,用两根2.5平方的线,可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-07
8000瓦功率全开时的电流约在8000/220=36A,而2.5的导线约可以承受20A左右,所以建议用4平方或者双股2.5并线后再使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0h55PPWPh0hdWhRcBd.html
其他回答
第1个回答 2016-05-07
不行,至少也要4平方以上的!
追问
2根2.5合在一起
追答
合在一起算一根也行!
相似回答
8000w电热水器用两根2.5平方线
并联使用
可以吗?
答:
那要看你签多长了
只要不上百米 都没问题
1个平方的线可以承受2000多W
8000w
即热式
电热水器用
几
平方的线
答:
那么即热式
电热水器用
几
平方的线
呢? 一、
8000w
即热式电热水器用几平方的线
用2.5平方的
铜芯导线就行了。这种
热水器使用
直接加热的方式来工作的,由于它内部有个槽板,因此冷水通过槽板时会直接转入电热元件内,电热元件属于专门加热的配件,因此它就能迅速的形成加热的工作状态。 二、即热式电热水器如何使用 1、...
8k千
w
功率
电热水器
需要多粗的铜芯线
答:
单相电的话,最起码要使用6平方的铜芯
线,
如果是暗线铺设距离较远的话,最好使用10平方的;三相电
使用2.5平方的
铜芯线就足够了。
大家正在搜
热水器额定热负荷25kw
热水器额定热负荷20kw
热水器最小热负荷过小
海尔热水器下方出来两根线
热水器额定热负荷kw代表什么
热水器热负荷
热水器额定热负荷高好还是低好
电热水器和燃气热水器
额定热水热负荷什么意思
相关问题
电热水器8000w负载,火线用6平方专线,零线一根是2.5平...
8000W的电热水器4平方的线能用吗?
8000W热水器和3000W浴霸同时使用的话,多少平方线路可...
8000w的热水器使用4平方的铜心线作为火线,2.5平米作为...
2.5平方的铜线 6000w的电热水器 请问可以用吗?
用8000瓦电热水器须用多少平方电线,计算方法怎样。
2.5平方软铜线可以作3000瓦热水器的线路嘛?