家里配电合的地线是接在防雷的地极上是吗?家里自建2层的。

如题所述

对的。
但是你的说法很通俗,但会给自己和他人留下困惑。
理论上说,应该是接在共用地极上,这个包含电力线供电局在家门口种的电力地,你家里造房子时的水泥钢筋地下圈梁露出来的钢筋和你说的防雷地极一起连接起来的统一地极上,。追问

是这样的,我是框架,房子四个1是埋2米来深的5x5镀锌角铁

是这样的,我是框架结构,屋子的四角埋2米来深的5X5镀锌角铁,并且地梁和柱筋一起焊接到地极上,我是问家里装的电箱电合的地线能和这些其中的一个地极共用吗?打雷会不会引雷到电箱引起家电损坏?

追答

你的处理非常好。简直就是完美
其次,请问房子建筑地质如何?土壤的含水如何?或者说附近有水沟吗,水井深度几米(问到这些主要考虑你没有地阻仪的情况下的判断地阻如何)
1、家里装的电箱电合的地线必须和所有地极共用,这是保证电箱安全的唯一做法。

2、同时,在电箱上加装电源防雷器,国产的低价厂家已可以。雷击厉害的选择40ka以上;
3、一定要安装漏电保护开关,这样保证雷击时防雷器启动同时漏电开关动作。
在以上的3层保护下,绝对安枕无忧。
这是我们谈农村推广上几千户的简约技术,无一出事。否之老电工抗拒下,就出现你说的状况,连电线都烧埋。

追问

非常感谢您的详细回答!我家地势低离水田30多米,水井3米就到水位,那您是说我可以把配电合的地线接到引雷用的其中一个地极吗?

非常感谢您的详细回答!我家到水田20多米,3米到水位,那您是说地线可接到引雷的其中一个地极上吗?

我在淘宝看到电源防雷器单相22Ov10kA2p电源防雷器,浪涌保护器三级防雷器,20块钱,这可以吗?一“

追答

1、你已经详细说明了《我是框架结构,屋子的四角埋2米来深的5X5镀锌角铁--“做地极”,并且地梁和柱筋一起焊接到地极上,我是问家里装的电箱电合的地线能和这些其中的一个地极共用》
其实解其中的一个,则所有的地极都连接在一起了,这样是最佳的办法。放心啦,你的思路和做法都很对。
2、地质条件很好,以前的方案完全没有问题。
3、10KA太小,起码20KA以上(最大功率40KA)勉强。你是独立屋吗,如是必须40ka。