是这样的,我是框架结构,屋子的四角埋2米来深的5X5镀锌角铁,并且地梁和柱筋一起焊接到地极上,我是问家里装的电箱电合的地线能和这些其中的一个地极共用吗?打雷会不会引雷到电箱引起家电损坏?
追答你的处理非常好。简直就是完美
其次,请问房子建筑地质如何?土壤的含水如何?或者说附近有水沟吗,水井深度几米(问到这些主要考虑你没有地阻仪的情况下的判断地阻如何)
1、家里装的电箱电合的地线必须和所有地极共用,这是保证电箱安全的唯一做法。
2、同时,在电箱上加装电源防雷器,国产的低价厂家已可以。雷击厉害的选择40ka以上;
3、一定要安装漏电保护开关,这样保证雷击时防雷器启动同时漏电开关动作。
在以上的3层保护下,绝对安枕无忧。
这是我们谈农村推广上几千户的简约技术,无一出事。否之老电工抗拒下,就出现你说的状况,连电线都烧埋。
非常感谢您的详细回答!我家地势低离水田30多米,水井3米就到水位,那您是说我可以把配电合的地线接到引雷用的其中一个地极吗?
非常感谢您的详细回答!我家到水田20多米,3米到水位,那您是说地线可接到引雷的其中一个地极上吗?
我在淘宝看到电源防雷器单相22Ov10kA2p电源防雷器,浪涌保护器三级防雷器,20块钱,这可以吗?一“
追答1、你已经详细说明了《我是框架结构,屋子的四角埋2米来深的5X5镀锌角铁--“做地极”,并且地梁和柱筋一起焊接到地极上,我是问家里装的电箱电合的地线能和这些其中的一个地极共用》
其实解其中的一个,则所有的地极都连接在一起了,这样是最佳的办法。放心啦,你的思路和做法都很对。
2、地质条件很好,以前的方案完全没有问题。
3、10KA太小,起码20KA以上(最大功率40KA)勉强。你是独立屋吗,如是必须40ka。