比如DZ47-63-C50DZ表示塑料外壳式断路器47表示设计代号63壳架等级额定电流为63A。C为断路器脱扣曲线,照明保护用,50为开关的额定电流。
空气开关集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
空气开关容量以及电流的选取:
例如:7.5KW电机,额定电流:14A空气开关容量选用:额定电流:14A*(1.5-2)倍;选用20A或32A。
扩展资料:
因为家里的配电箱大小有限,不可能漏保和空开都要安装。这样一来,所需要的电线以及开关的数量也会非常多,而且高额的费用不仅承担不起,也是没有必要。
因此我们在安装开关时,总开关要使用空开,其余分路用漏保。尤其是卫生间、厨房这样跟水有关的地方,最好是分开单独走一条路线,方便后期的检修和使用。再就是空调、电热水器等大功率电器,要使用空气开关。
虽然在某种意义上来讲,漏电保护器比空气开关多一项保护功能,但是漏电保护器却不能做总开关。原因就是在我们生活中,漏电情况发生的概率是比较高的,所以总开关用空开最为合适。
空开左上角会标,如图,C10,就是额定电流10A。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
本回答被网友采纳