桩基验收注意哪些问题

如题所述

1场地平整后的标高是否与设计标高接近?(如果高出较多就要采取送桩措施)土体的强度是否足够?(如果有较厚的淤泥就要采取换填好土的措施,一般换2米深,核芯筒处要加深到4~5米)地下水的情况如何?有没有采取适当的排水措施?
2.桩身是否有出厂标志、型号是否正确?
3.放线工作是否经过确认?
4.试打前是否经过双向垂直度偏差检验?
5.桩基型号是否与设计相符?锤击时的落距(冲程)是否与设计相符?
6.桩的贯入速度是否与土层分布情况相符?
7.接桩前是否再经过双向垂直度偏差检验?
8.接桩时的焊接操作是否符合规范要求?(焊工有上岗证、焊缝饱满、焊渣清除、焊接完成后至少冷却8分钟、有防腐要求时做防腐处理)
9.锤击时的最后三阵的贯入度是否能满足设计要求?满足贯入度时的每米锤击数、总锤击数是多少?静压时终压力峰值是否达到设计要求?
10.施工过程是否有专人负责记录?记录的数据是否真实?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考