电流互感器可以选小功率的么?为什么?

如题所述

  根据实际情况选择。
  电流互感器倍率都是5,它需要和电流表配合使用。你需要预知负荷电流,然后选择电流表。一般电流表的量程选择,指针式电流表是,总电流满度时指在2/3的位置。比方150A的负荷电流,你选200A/5量程的电流表,电流表选好后,就可以选200/5的电流互感器了。

  根据民用建筑设计规范中规定:“仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被 测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。” 所以一般在选择电流互感器,按额定电流的1.3~1.5倍来选择。 推荐答案3:电流互感器选择倍率不是大好还是小好的概念,不存在倍率大、小好,合适为好。主要要看一次侧电流的大小和二次侧计量或控制的电流大小,通常电流互感器的二次侧标称电流为5A。而主要是根据交流电源的供电电流或用电负载的电流的大小来选择合适的(与互感器标称电流值相接近的)电流互感器一次侧电流标称值。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  工作原理:
  在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
  对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
  微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
  电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
  电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
  Kn=I1n/I2n
  电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-14
当然可以!一是你的电流表头是微安级的!二是有电子放大电路的!
老式的互感器大是因为驱动的表头都是毫安级的电磁机械式的!
第2个回答  2012-01-14
它的功率是指负载能力,如30VA,20VA,依二次侧的负载选择
第3个回答  2012-01-17
功率?应该是容量吧,单位是VA
不能选用小容量的电流互感器
这会影响电流互感器的准确度的

因为电流互感器都是在一定的负荷范围内才能保证准确度
第4个回答  2012-01-14
常用国标电流互感器一般都是xA/5A,就是不管一次电流多大,二次电流最大是5A,选择时一般不考虑功率的大小。一般只考虑体积及内孔的大小。
你说的功率的大小,我个人认为就是选择电流,电流互感器的二次电流大于表计的电流容易烧毁表计线圈,电流互感器的二次电流小于于表计的电流会造成计量不准。
以上是我个人的想法不知对不对,希望对你有帮助。
仅供参考本回答被网友采纳