三相四线有功电能表3X30(100)A,30r/kw.h,实际用电这么个算法?另外有一根线接了电流互感器的,有无影响?

如题所述

首先我们确认此表是一只3相4线的直接表,如果有一相安装了互感器,其互感器二次侧只要接入电表那势必导致一相计量不准(少计电量),众所周知,电流互感器二次侧的电流只有5A,5A的电流接入100A的线圈里那就相当于将二次侧S1和S2直接短接了。(当时安装此表的人简直就是在乱搞)如果是此种安装方式,的确不好计算电量;如果电流互感器二次侧没有接入电表,只是用来测量电流的,那就直接读取电表上的电量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-13
三相四线电能表显示的是三相电能之和,如果要加电流互感器,必须三相都加,否则测的电度数不对。
第一,三相都没加电流互感器,表上的数字,就是实际自表安装以来所用的电能数。
第二,如果三相都加了同一种规格的电流互感器,则实际用点数为表上一段时间表上走过的数字乘以电流互感器的变比。追问

那么现在的问题是只有一相接了电流互感器,对其读数有无影响?还是以表上读数为准?

追答

接了电流互感器的那一相,要乘以互感器的变比,才是真正的电度数。换句话说,表上显示的数,比不加电流互感器的数小。

追问

你说的这个我了解。现在是这么个情况,我标题标注的这个表是不是直读表?如果单相要计算变比,怎么算入总的电能数。

追答

我前面已经提到过了,如果你在三相中的任何一相都没有用到电流互感器,就是直读表,否则就不是。
如果你用这块表只测量单相负载,比如,A相有一个互感器,B相 C相都没有接负载,则总的电度数乘以变比,就是实际的耗电数。
如果B或C相分别也有负载,就不能向上面那样计算了,因为各相耗电的数量分不开。

本回答被提问者采纳