钢结构车间,抗风柱的尺寸怎么算朋友们,谢谢了

钢结构车间,抗风柱的尺寸怎么算朋友们,谢谢了用简单公式怎么算

问:单层轻钢厂房跨度30米,应设几根抗风柱?

答:间距不宜超过6米。可设4~5根。不含两端钢架柱。

问:那抗风柱的平面外计算长度可以设为3米?我的檩条间距是1.5米,隅撑是间隔布置的。还有就是我的支撑的长细比在PKPM中验算也过不去,我在网上查的是可以设为拉杆,但是2010版中我没找到在哪里可以设置

答:哪里的支撑?

问:柱间支撑

答:抗风柱的作用在于固定墙板,抵抗风荷载。侧向力由钢架本身承担,不需要设置柱间支撑。

当本身长细比不满足时,可在适当位置设置刚性系杆。

钢构抗风柱计算书

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考