8000瓦电热水器用多大的电表和铜线还有空开?

买了一个8000瓦的即热型电热水器,家里的电表是机械式的5(20),铜线是4平方的,空开是C32(总)和C25的,我需要做那些改动才能放心的使用这个电器?
如需要改动,具体参数能说一下更好,我是个外行,问电器商我心里不塌实。谢谢

8000瓦的电热水器,电表40A就可以,但是家庭里一般还有其它电器,所以要选用50A-60A。铜线是4平方的标准电线,可以了。空开(总)要选用50-64A的,电热水器的空开要40-50A。本人认为:即热型电热水器,不适合用来直接冲凉。选用空气能电热水器比较好,可以关掉电热水器再冲凉是最安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
你的电线是国标的吗 空开是正泰的还是德力西的 你的设备要是合格用这个电热水器一点都没有问题 建议吧c25换成c32的链接千万别有虚接 电线不是国标的你就换成6平方的 你的配置是框架楼预留的标准 开发商没有偷工减料就没问题 使用一小时摸摸电线热不热也行 热水器8000瓦不一定能用那么大没准6000瓦就行这个要看你的自来水温度了 你的电表一点要换成24a的必须得 不然坏掉电管所该罚你了本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-06
电表容量偏小。你家还的用其他的电器呢。 铜线是4平方的,空开是C32(总)和C25的,差不多。
第3个回答  2020-12-30

8000W热水器如何配电线?配空开?配电表?老电工手把手教你,很简单的电工知识,很多电工却不会,学会方法很重要!这也是电工需要的基础知识!

第4个回答  2012-06-29
把C25空开换成C32漏电断路器,以提高安全系数!